程序在自动选择纵筋时,参考了以下的规范条文:
1、《砼规》10.3.1.4条 在偏心受压柱中,垂直于弯矩作用平面的侧面上的纵向受力钢筋以及轴心受压柱中各边的纵向受力钢筋,其中距不宜大于300mm。
2、《砼规》11.4.13条和《抗规》6.3.9.2条 截面尺寸大于400mm的柱,纵向钢筋的间距不宜大于200mm。
3、《砼规》10.3.1.3条 柱中纵向受力钢筋的净间距不应小于50mm。
程序自动选筋时默认的纵向钢筋中心线之间的最小间距和最大间距分别是80mm,200mm。最大间距200mm是偏安全的设定,可同时满足《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)10.3.1.4条和11.4.13条的要求。由于纵筋直径一般不会超过25mm,因此最小间距取80mm一般可满足净距50mm的要求。
程序按最小和最大间距计算每侧单排布筋的最大钢筋根数m1和最小钢筋根数m2,并得出该侧可能使用的钢筋根数是:n=m1-m2+1。程序用单边计算面积除以可能的钢筋根数,在n组计算结果中找出某一组和某种直径钢筋的面积最接近的结果,程序把这组钢筋的直径和根数作为该侧钢筋的实配结果。
比如该侧柱截面宽度是500mm,程序计算的最大钢筋根数m1为6,最小钢筋根数m2为3,程序选筋计算的组数n=4,即该侧可以选择的根数是3、4、5、6共4组。
并在此范围内进行钢筋的优化选筋,并考虑钢筋对应的“优选影响系数”(参见第六节选筋归并系数的有关说明),找出与计算面积最接近的一组作为最后的选筋结果。
当程序按照最大根数计算也不能满足计算配筋面积的要求时,程序将继续增加钢筋根数,直到满足计算要求为止。这种情况下,纵筋的净间距可能小于50mm,从而不满足规范要求。程序对此在绘制柱平面大样图时按照双排钢筋布置,其第一排仍按照规范允许的最大根数布置,剩余的钢筋放在第二排。 |