发表于 2011-12-26 19:30:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在JCCAD程序中直接输入折减系数时要根据所计算部位上部结构层数输入相应的折减系数。这种方法仅适用于同一批计算的基础上楼层数相同或相近的情况。例如一个工程裙房是3层,主体是15层。我们可以先计算裙房下的独立基础:将活荷载按楼层折减系数填为0.85,然后生成裙房下的独立基础。再将活荷载按楼层折减系数填为0.6,布置主体下的整体基础(基础梁或筏板),然后用后续梁元法或板元法程序进行基础计算。按这种方式进行活荷载折减时,荷载组合数值会随折减系数的变化而变化,而活荷载的标准值不发生变化。
对于上面的工程,如果主体和裙房的基础连在一起,则用上述的方法无法按不同的楼层数进行活荷载折减。JCCAD程序提供了另外的折减方法,即“自动按楼层折减活荷载”,当“自动按楼层折减活荷载”选项打勾后,程序会根据与基础相连接的每个柱、墙上面的楼层数进行活荷载折减。这时查询活荷载的标准值时会发现活荷载的数值已经发生变化。