某工程主体结构下带大底盘地下室,SATWE程序计算出的地下一层的剪切刚度与地上一层的剪切刚度比大于2,是否可以认为地下室底板是上部结构嵌固端?
A: 不能简单这么认为。主体结构对地下室的影响范围是有限的,因此当地下室很大时,地下室外围周边构件的剪切刚度是不宜计入的。根据《抗规》6.1.14-2的要求,结构地上一层的侧向刚度,不宜大于相关范围地下一层侧向刚度的0.5倍。根据其条文说明中的解释,相关范围一般可从地上结构(主楼、有裙房时含裙房)周边外延不大于20m。而《高规》第5.3.7条的条文说明中提出的相关部位一般指地上结构外扩不超过三跨的地下室范围。
由于目前程序不能自动划分相关范围,因此需要设计人员人工复核。