2010版新规范版本对于型钢混凝土和钢管混凝土构件的增加了那些方面的验算? A: 1、依据高规(11.4.1)条,对型钢混凝土构件中的型钢板件增加了宽厚比验算;
2、依据高规(11.4.5-1,11.4.9-5, 11.4.10-5)条,对型钢砼柱、圆钢管砼柱、方钢管砼柱,验算长细比
3、依据高规(11.4.9-3,11.4.9-4,11.4.9-6)条,对圆钢管混凝土柱,增加下列三项指标的验算:
圆钢管砼柱壁厚范围:D/t = (20~90)SQRT(235/fy);
套箍指标:faAa/fcAc = (0.5~2.5);
轴向压力偏心率: e0/rc<1.0。/
4、依据高规(11.4.10)条,增加矩形钢管砼柱的相关验算。 |