对于多层人防,旧版程序是将各层同时作用人防荷载,计算相应的人防效应,新版则采用不同的方式:在计算各人防楼层梁内力时,选用该楼层人防荷载作用下的各水平构件内力;在计算各人防楼层的柱、墙内力时,如果该竖向构件承受多于一层传来的人防荷载时,其人防荷载作用下的效应并不是其上各人防楼层效应的累加,而是仅选取其中最大的一层人防荷载的效应来做自身构件的设计;同时传给基础的人防荷载作用下的效应,与计算柱墙人防荷载效应的方法相同,也是仅选取上边各层中最大的一层人防荷载的效应来作为基础的人防荷载。