连续柱的水平归并

同一连续柱的不同柱段间可以归并,不同的连续柱之间也可以进行归并。为了减少连续柱种类,简化出图,一般会把几何条件相同,受力配筋相似的连续柱归为一类。这个分类的过程称为水平归并。
柱水平归并的具体步骤如下:
对连续柱作几何归并。只有几何信息完全相同的柱才能归并为一组。几何信息相同,首先要求连续柱包含的柱段数完全相同,其次比较各对应柱段的几何参数,包括自下至上各层对应柱段的截面形式、截面尺寸、柱段高、与柱相连的梁的几何参数都需要完全相同。满足上述条件的连续柱将被归并为一类几何相同柱。
(1)用户如果选择归并参数“归并是否考虑柱偏心”为“考虑”,则归并时还考虑了各层柱的平面布置是否相同,这种情况下偏心信息不同的柱也不能归并为同一类几何相同柱。
(2)对各层中每根柱的计算配筋面积乘以参数中的放大系数,然后根据钢筋归并标准层的设置,对每根连续柱分别作计算配筋取大值的归并,即当某个钢筋标准层内包含的自然层数大于一时,该标准层的柱配筋取各自然层中的最大值。取得各柱段配筋面积后,程序为每根连续柱分别选择纵筋和箍筋。
(3)根据每根连续柱的实配钢筋和用户给出的归并系数,在各类几何相同的连续柱内进行归并。如果某个类别的几何相同柱包含多根连续柱时,程序按照它们之间的配筋差异进行归并。这里的配筋差异是连续柱之间实配纵筋数据(主要指纵筋)的不同率,如果不同率≤归并系数,就可以归并为同一个编号的柱。
不同率指两根连续柱之间实配纵筋数据不相同的数量占全部对比的钢筋数量的比值。以某10层的矩形截面柱为例,描述一段柱的纵筋数据有3个:角筋、X向纵筋、Y向纵筋,10层共有30个对比的纵筋数据,如果这30个数据中有3个不同,不同率就是3/30=0.1。
归并时,不同率不考虑箍筋,最后相同编号的柱实配箍筋自动取同一自然层的最大值。
归并系数取值越大,归并后的柱的数量越少。
不同几何相同类别的连续柱不会归并在一起,也就是说,当归并系数取最大值1时,归并的结果是:只要几何条件相同的连续柱,就可以归并为相同编号的柱,这种情况下归并时不考虑实配钢筋,程序自动取同层柱段的实配钢筋最大值;当归并系数取最小值0时,只有几何条件和实配钢筋都完全相同的连续柱才会归并为相同编号的柱。