筑傲网-装配式建筑网、建筑结构设计网站!'s Archiver
技术交流
›
结构软件
› 厂房结构抽柱情况,什么时候可以把被抽榀展开到主榀考虑协同计算?
飞翔的蜘蛛
发表于 2011-12-18 20:56:09
厂房结构抽柱情况,什么时候可以把被抽榀展开到主榀考虑协同计算?
厂房结构一般采用二维单榀分析,抽柱以后,主榀与被抽榀之间有一定协同作用,在下述前提下,可以考虑通过把被抽榀展开到主榀考虑协同计算:
1、屋面有足够的纵向榀协同的刚度(如大型屋面板屋面,柔性屋面且设置了通长的纵向屋面支撑),保证主榀与被抽榀存在协同的可能性;
2、屋面梁与柱连接为铰接(如铰接桁架屋面)。
梁柱刚接情况(如门式刚架抽柱),不适合用展开方式计算,因为展开后的抗侧刚度与实际的刚度发生变化。
页:
[1]
查看完整版本:
厂房结构抽柱情况,什么时候可以把被抽榀展开到主榀考虑协同计算?