筑傲网-装配式建筑网、建筑结构设计网站!'s Archiver
技术交流
›
结构软件
› 抗规6.3.8.4角柱、边柱及抗震墙端柱小偏心受拉,柱内纵筋截面面积比计算增加25%.
飞翔的蜘蛛
发表于 2012-4-24 12:30:45
抗规6.3.8.4角柱、边柱及抗震墙端柱小偏心受拉,柱内纵筋截面面积比计算增加25%.
抗规6.3.8.4角柱、边柱及抗震墙端柱小偏心受拉,柱内纵筋截面面积比计算增加25%,程序是不是对所有小偏心的柱子都是增大配筋的?配筋时没有中柱边柱的判断,所有柱小偏心受拉都会增加25%
湘-CS
发表于 2012-12-1 15:15:54
请问增加的配筋是体现在计算文件还是在施工图的配筋文件
fighting
发表于 2013-12-20 14:20:09
在施工图的配筋文件
页:
[1]
查看完整版本:
抗规6.3.8.4角柱、边柱及抗震墙端柱小偏心受拉,柱内纵筋截面面积比计算增加25%.