飞翔的蜘蛛 发表于 2012-2-28 14:18:49

血染枫林 发表于 2012-2-28 10:59 static/image/common/back.gif
非常感谢版主的回答
   我是否可以这样理解:
1、非组合楼板只作为浇筑混凝土时的 ...

你的理解基本正确。

血染枫林 发表于 2012-2-27 17:40:35

求版主回答钢框架pkpm建模问题

      当楼面采用非组合型楼承板上浇混凝土时,是否应该修改导荷方式,让荷载沿着板肋方向只向两边传导呢?楼板分别为单向板和双向板时各应该怎么处理呢。建模的时候次梁按主梁或次梁输入导荷方式也是不一样的,钢框架结构的次梁应该按次梁输入还是按主梁输入呢?

飞翔的蜘蛛 发表于 2012-2-28 08:42:00

组合楼板和非组合楼板主要的区别是组合楼板要作为板的底部受拉钢筋参与后期的工作。在PKPM程序中如果你不修改板的导荷方式,对于矩形板是按照45度塑性铰方向导荷的,对于不规则板是按照周边导荷的,还有一种导荷方式为对边导荷,主要适用与类似门式钢架中的屋面荷载的传导方式。如果是组合楼板应该将导荷方式修改还为沿着板肋方向导荷,修改导荷方式为两边导荷。次梁在程序中默认是简支梁,不起划分房间的作用,主要要参与房间的划分,其实不论怎么导荷,只要荷载不要丢失,传导到柱子上面的荷载总值保持不变即可,在钢框架完全可以按照主梁输入次梁。

血染枫林 发表于 2012-2-28 10:59:20

飞翔的蜘蛛 发表于 2012-2-28 08:42 static/image/common/back.gif
组合楼板和非组合楼板主要的区别是组合楼板要作为板的底部受拉钢筋参与后期的工作。在PKPM程序中如果你不修 ...

   {:soso_e183:}非常感谢版主的回答
   我是否可以这样理解:
1、非组合楼板只作为浇筑混凝土时的模板用,不考虑后期承重,按照板的实际长宽比来可判断是单向板还是双向板。单向板就把导荷方式改为两边导荷,双向板则给位45°导荷。板的配筋也按照普通的单双向板来配筋;
2、组合楼板考虑后期与钢筋共同受力。不管是单、双向板都修改为两边导荷,这样理解对吗?
   总荷载虽然不变,但是按主梁或者次梁输入,导荷方式不是有一定区别吗?这样对梁的内力有一定的影响,是不是可以不考虑这点影响呢?

daituhuo 发表于 2012-2-29 08:30:05

至于怎么导荷,如果我们从施工方面考虑的话,可能会更明确.
次梁怎么输入,其实道理和在混凝土结构是一样的.我一般都是按主梁来输入的.
页: [1]
查看完整版本: 求版主回答钢框架pkpm建模问题