风荷载效应放大系数问题?
风荷载效应放大系数问题?
提问:在SATWE参数输入中,对于敏感高层建筑,修正后的基本风压与承载力设计时的风荷载效应放大系数是否两个都输1.1,还是仅承载力设计时的风荷载效应放大系数,修正后的基本风压与规范中的基本风压是何关系?
两个系数可以选择不同,作用也不同,承载力设计时的风荷载效应放大系数是高规4.2.2上面的要求,仅仅对承载力设计时的风荷载的基本风压进行1.1倍的考虑。修正后的基本风压是直接对基本风压乘以一个放大系数。